关于P阀的操作的看法和建议

[复制链接]
发表于 2009-11-4 20:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:54 编辑
我看到有的公司的P阀操作有问题,提点建议和?方法。(P阀指的就是阳极气相氯气去除害塔的节门)在电槽停止循环时这个P,阀有的公司的操作是关闭的?我不太理解。我觉得应该是打开的使电槽的余氯可以被风机抽走,如果要换膜的话里面还有氯气那怎么行啊。再说这样也容易憋压啊,(不是说一定憋压,是说有这个可能性)。我想这样不开P阀的操作可能是怕风机出现故障氯气倒回来憋压或氯气外泄的原因。可以在电槽厂房里的抽氯管线上加一个U型计,来判断风机是否出现故障,如果U型计显示负压,就没问题,反之时就关闭P阀,这样就能不怕氯气倒回来了。

.注← ) #


← , 。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 21:16:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 一诺张 于 2009-11-4 21:45 编辑
根据我们的操作经验,除楼主所说有可能氯气倒回来外,还经常出现由于空气高速流动而在阳极室形成负压,一造成大压差,二影响排液。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-5 14:48:18 | 显示全部楼层
我是没看明白
你这个P阀究竟是单槽到废气的
还是氯总管到废气的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-5 15:38:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-11-5 16:34 编辑
电解槽前后操作的状况是什么?
我的理解是电槽停止循环时,下一步应该排液了吧。
这时,是要关闭槽头气相阀门的,包括主氯和废气,
但槽尾气相阀门要打开。
这样的话,
碱液通过U型管排到排放槽,阴极靠吸入氮气,
含氯盐水通过U型管排到阳极排放槽底部,阳极靠吸入空气;
这样废气风机会对排液和电解槽产生影响吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-5 16:32:26 | 显示全部楼层
当电槽停止循环气相断开时是要打开p阀以便通过风机把槽内残留的氯气抽到事故系统去,可在排液和洗澡时p阀是要关闭的,以避免楼主所说的氯气倒流!
回复 支持 反对

使用道具 举报