这样的管理迟早是会出事的,对于特殊的在线作业,应该执行许可制度,重要的还要有安全施工方案的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-9 14:58:10 | 显示全部楼层
1# 181128425
真是低级的错误,聚合工段没有过氯检测和快速切断阀吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-9 16:31:06 | 显示全部楼层
这应该是管理和操作两方面的原因,首先管理到位了,肯定不会出现这样低级的错误,另外,操作方面,仪表人员检修时,可能对生产工艺不是了解,不知道在正常生产的时候,不能把该阀门随便打开,这也有情可原.毕竟仪表检修人员不是生产操作人员.但是,在仪表人员进行检修时,应该有现场的操作人员或者氯化氢工艺的负责人员在场,他们没有明确的告诉仪表检修人员,才是憾事,造成如此惨痛的教训.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-9 21:50:46 | 显示全部楼层
看来按操作规程操作非常重要,不能麻痹大意。 15# 一诺张
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-9 21:57:15 | 显示全部楼层
一般的气动阀前后都有手动阀,
如果再确认一下就好了,
把手动阀保持一小开度,
应该不会发生事故的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 09:11:00 | 显示全部楼层
违章作业,血的代价呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 09:14:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhxn 于 2009-11-10 10:45 编辑
进炉前的氢气、氯气管道上应该有流量检测点和流量控制阀的,并且两流量控制阀进行比例调节。该厂是否没有这组仪表?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 10:44:21 | 显示全部楼层
学习了,好怕呀!惨痛的教训~~
楼主能告诉我们是那里的厂子嘛~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 18:30:38 | 显示全部楼层
维修设备  岗位应该有人现场参与   谢谢楼主   又多学了   还有什么事故教训   多发几条