各位大虾,小弟弱弱的问个问题!进入换热器的蒸汽管道,前面有一个控制阀,控制阀两端各有一个手动阀,控制阀出于低位,下接一个疏水器,想问下,如果是长时间不用蒸汽,需要开蒸汽,操作顺序是怎么开呢?
如果是与循环水冷却公用一套换热器,有点像氯工程的循环碱换热器,在循环水切换到蒸汽的时候是该如何切换呢?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 15:33:16 | 显示全部楼层
先打开自控阀20%以上,然后开启自控阀后手动阀,微微开前面的手动阀。等疏水器正常后即可调节了。
不过最好在第一个阀门前面加上个导淋,在开蒸汽前将管道内部的冷凝水放掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 15:34:50 | 显示全部楼层
没大明白楼主的意思,有附图就好了,一般送蒸汽先要排水,免得发生液击损坏设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 15:43:11 | 显示全部楼层
疏水器应该有旁通放水阀,在开蒸汽之前,要开疏水旁通阀,把换热器内的水排放掉,防止通入蒸汽出现液击现象。水排完之后,再按照妹妹的方法进行操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-13 09:35:00 | 显示全部楼层
第一种情况:先打开自动阀及其后的切断阀,再打开疏水阀的旁路手动阀排水,排水完,关闭疏水阀的旁路手动阀,打开疏水阀前的切断阀,关闭自动阀,打开自动阀前的切断阀,即可根据需要调节自动阀。
第二种情况我不知道具体的阀门是怎么样设置的,在使用之前肯定也是把管道的水排完,原理和上面一样的。