氯氢气调节阀问题

[复制链接]
发表于 2009-11-13 22:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:47 编辑
   
   各位氯碱高手,氯氢气总管上的调节阀,15万吨的装置,需要各设置一大一小吗?
也就是216和226要不要各设两个?216和226分别都有两个,大的正常开车时用,小的开车初期用??

#


hcbbs

回复

举报

发表于 2009-11-14 07:37:50 | 显示全部楼层
用两个在操作时比较繁琐,特别是电流负荷高时,更不好操作。
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-11-14 08:04:11 | 显示全部楼层
不需要,开车初期以手动调节为主,不会影像压力问题。
当然如果你的15万吨不是一期的,而且第二期只是个规划,没有连续上马的意思,建议你还是用两套阀门,这样就当成互为旁通的用途就行了。
回复 支持 反对

举报

发表于 2009-11-14 15:10:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-11-14 15:14 编辑
一般在气体总管上,有一自动调节阀和旁路是手动阀的,
也有这样设计的:一自动调节阀,旁路阀也是自动阀的,
旁路调节阀只是在主调节阀不好使的时候才打带开的,
其实我也很赞同这样设计的,
我也见过有的厂是这样做的。
回复 支持 反对

举报

 楼主| 发表于 2009-11-16 08:52:13 | 显示全部楼层
楼上的兄弟认为氯氢气主管上的调节阀需要设置两个一摸一样的?这样价格太贵啊
回复 支持 反对

举报