[话题讨论] 分子筛相连管道做保温还是保冷,或者分开做?

[复制链接]
发表于 2012-10-7 07:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
分子筛相连管道做保温还是保冷,或者分开做?若分开,应该怎么区分?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-7 15:05:52 | 显示全部楼层
保温和保冷有什么区别么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-7 15:26:13 | 显示全部楼层

黑客帝国 发表于 2012-10-7 15:05

                                
登录/注册后可看大图
保温和保冷有什么区别么。

材料不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-7 15:05:00 | 显示全部楼层
分子筛我们都是做保温的,主要是考虑冬季怕冻,我们发生过分子筛阀门因为保温不好卡色的现象。
分子筛没有温度太低的地方,不需要保冷吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 16:10:36 | 显示全部楼层
一般都是保温吧,分子筛之前只有 压缩机,未经过cold box什么的,不需要保冷吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-12 08:42:00 | 显示全部楼层
只做保温,冬天防冻
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-11 14:47:53 | 显示全部楼层
目前某些空分流程中要求分子筛进口一般做保冷处理,再生气进口做保温处理,其它管道会依据实际环境做保温或保冷处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-12 08:43:32 | 显示全部楼层

lyqq1982 发表于 2012-10-8 16:10

                                
登录/注册后可看大图
分子筛我们都是做保温的,主要是考虑冬季怕冻,我们发生过分子筛阀门因为保温不好卡色的现象。
分子筛没有 ...

    不是温度低就一定要保冷,也不是温度高就一定要保温,决定是保温还是保冷或是什么都不做,都是根据工艺参数要求来决定的,比如降低能耗,比如降低管道应力、比如控制温降等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-12 09:00:00 | 显示全部楼层
我们这儿厂家设计的就没有保温和保冷的区分,全是保温没有什么保冷的说法,不知道需不需要改呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-12 09:04:05 | 显示全部楼层
哦,一般北方都是要做保温的吧,在南方的空分装置我没怎么接触过,您说的对,是根据工艺要求来的。但是如果什么都不做,肯定受外界环境的影响比较大,所以我感觉都应该做
回复 支持 反对