大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯储槽问题

[复制链接]
发表于 2009-11-27 11:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:37 编辑
我公司的液氯储槽上都安装了氮气管线,请问安装氮气管的作用是什么,谢谢

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-27 13:10:16 | 显示全部楼层
怎么还没有人指教啊,拜托了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 13:29:43 | 显示全部楼层
我认为应当是储罐检验或清理时用来置换罐内残余氯气的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 13:32:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-11-27 13:43 编辑
(我厂不是这样设计的,我只能想像一下,


可能是以后处理液氯贮槽用,
用干燥氮气吹扫贮槽,将槽低或内的氯气置换出来,
为检查槽做准备,
不用压缩空气,是怕含水高,反而腐蚀罐子,
但这样处理后也不能直接下人去,没的空气嘛!
参考:液氯储罐的安全检验规范
https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=302453


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 13:47:43 | 显示全部楼层
安装氮气管是储槽在检测前需要用氮气进行置换,检测时也需要用氮气来保压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 20:42:56 | 显示全部楼层
我们单位也是这样,我们的储槽上安装有液下泵,氮气的压力一般都比储槽高,这样就可以有效地防止氯气跑出来。
还有就是在大修后储槽试漏试压得时候都要用到氮气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 21:03:08 | 显示全部楼层
[quote]我们单位也是这样,我们的储槽上安装有液下泵,氮气的压力一般都比储槽高,这样就可以有效地防止氯气跑出来。
还有就是在大修后储槽试漏试压得时候都要用到氮气
tianxiao 发表于 2009-11-27 20:42

                                
登录/注册后可看大图
太对了,置换、试压、试漏和密封。
当时液氯岗位氯气弥漫,生产区域没有找到任漏点,还倒处查现场钢瓶是否阀漏,后来经查证为空压机组中有一台跳闸,氮气压力过低,达不到液下泵轴封的密封作用,几分钏的时间,哪能查了漏点啊,是推测了的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 20:42:00 | 显示全部楼层
应该是大修或年检置换用气,不过我们用的仪表风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 21:49:07 | 显示全部楼层
我比较认同四楼的说法,是为检修时置换用的,氮气的含水比压缩空气低,不易腐蚀罐体,另外有些单位安装有液下泵,并在泵轴上安装有高压氮,这主要是密封用!
回复 支持 反对

使用道具 举报