液氯气液分离器的排污管道需要设置取样阀门吗?

[复制链接]
发表于 2009-12-16 20:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:21 编辑
我在气液分离器的排污管道上设计了取样阀门,总共四个气液分离器,总共四个取样阀门,可厂家的人说不用这么多取样阀门,只要在排污罐上加一个取样阀就可以了,可是我觉得不是很好,因为气液分离器是单独排污的,如果在单独的排污管道上取样的话会比较准确,如果在排污罐上取样,我总共排污了四个气液分离器,我检测一下,发现三氯化氮超标,可是并不能确定是哪一个气液分离器的三氯化氮超标了,大家看看我说的对不对?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-16 21:11:09 | 显示全部楼层
想法是对的,关键是排污罐是不是每排一个才取样呢?如果是四个一起混合排,当然分开好检验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-17 10:11:50 | 显示全部楼层
我也觉得没必要,你可以一个个的排,我们也是这样的,每周分阶段排的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-17 10:51:21 | 显示全部楼层
真的没必要,因为四套设备同时运行,如果按时排污的话,三氯化氮水平是一致的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-17 11:01:42 | 显示全部楼层
想法是对的,但如果分析出来的三氯化氮的指标不是经常超标的话,可以在排污罐只设一个取样阀,具体情况具体分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-17 21:51:01 | 显示全部楼层
要是四个气液分离器一个一个排污的话,那样在排污罐内设取样就可以了,现场是一个一个的排还是一起排?看三楼的坛友的厂家是一个一个排额
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-18 11:32:17 | 显示全部楼层
楼主的想法我感觉有点多余。
想来液氯气液分离器是指的液化器的气液分离器对吧。
液氯中三氯化氮的含量是真正需要关心的,需要对充装的液氯进行取样检验三氯化氮的含量。气液分离器的排污中会有三氯化氮的大量积累吗?
氯气液化的时候,会根据各个液化器的温度压力情况进行自动分配,所以每一个都**取样没有什么必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-18 12:10:37 | 显示全部楼层
我认为气液分离器排污做三氯化氮基本没必要。因此处的液氯是流动的基本不会沉积三氯化氮,只要监测好液氯储罐的三氯化氮指标就不会有问题,现在液氯包装都是从储罐底部出料,很容易检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-18 19:33:19 | 显示全部楼层
气液分离器是由武汉新世纪制冷有限公司提供,设备是立式的,液氯出口是在筒体的中下部,液氯排污是从分离器的底部排污的,设备形状就是卧式储罐立起来
三氯化氮在分离器的底部聚集了,底部的物料不能随液氯排出,也为液氯出口在筒体的中上部
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-19 21:53:42 | 显示全部楼层
我想楼主说的是汽化器的排污吧,液化的气液分离器不需要排污的.如果是汽化器的排污,设置四个排污取样阀也行的,这样能及时分现问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报