仪表冷却器作用

[复制链接]
发表于 2009-12-25 12:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:50 编辑
在真空脱氯塔前后,淡盐水主管道上各接了一根25mm的管子引出少部分的盐水进行换热冷却,用到叫仪表冷却器的小型板式换热器,开始对它的作用一直不明确。
但是后来仔细想想,仪表冷却器之后紧接着是PH,及游离氯的检测仪表,可能是考虑温度给PH,及氧化还原电位的测量带来误差,所以才加一个小型换热器来冷却盐水。使测量精确。

.注← ) #


← , 。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-25 13:43:36 | 显示全部楼层
楼主发了个PID图,我把仪表冷却器部分截了个图展示出来,感谢楼主的资料和分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-29 09:39:45 | 显示全部楼层
不光要加冷却器,淡盐水流量也要控制的,只有流量在300L左右,测量的数值才是最准确的
PH314\312\264,ORP314,DI264,DI274,流量都要控制到300L
回复 支持 反对

使用道具 举报