氯气大回流的取压点

[复制链接]
发表于 2009-12-24 13:17:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-12-24 13:45 编辑
我比较赞同设计院的方案,
也就妹妹等人说的:
回流处:出口分配台回流到酸扑集器后。
取压点:洗涤塔前。
回流的作用是要保证氯压力的抽力稳定。
回流接到其它处都会使氯气流速在各塔内之间发生变化,
如调节阀30的开度和60的开度气体量是不一样的;
这样的话塔内的液体如硫酸循环量不一定是跟氯气流速相配,影响氯气处理效果。
取压点在洗涤塔前,是为了防止由于各塔循环量的波动(或者说气泛和液泛)而引起的电解波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-24 17:00:33 | 显示全部楼层
回11楼,设计院取压点是在泡罩塔
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-24 19:16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 妹妹 于 2009-12-24 19:27 编辑
取压点在洗涤塔之前,回流点在泡罩塔之后是综合考虑的结果。
取压点在洗涤塔之前而不是泡罩塔之后,这样可以保证电槽氯气控制出口压力稳定,消除干燥系统各个塔器阻力变化对其的影响。
回流点在泡罩塔之后,减少了干燥系统各个塔器的负荷(包括冷冻的负荷),降低了能耗,同时,由于都是干燥之后的氯气,组分一样管材好选,特别是要考虑干燥氯气对钛冷安全因素考虑在内。
关于控制,在干燥系统各个塔器的阻力降正常的时候,压力控制其实是一样的,只有在其有异常的时候,这种控制方案才有问题,如果取压点在泡罩塔之后,问题是同样存在的,并且对电槽影响更大些。
整定好PID参数最重要。
不知道楼主洗涤塔之前设置水封没有,如果设置了,控制点就应该在那里,如果没有设置,在泡罩塔也未尝不可。建议楼主发PID图上来,综合讨论一下。
没有最好,只有更好,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-24 21:48:08 | 显示全部楼层
回妹妹我们设了,是在电解和水洗塔之间,离水洗塔约30米。我觉得也是在水洗塔处好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-24 22:57:51 | 显示全部楼层
回妹妹我们设了,是在电解和水洗塔之间,离水洗塔约30米。我觉得也是在水洗塔处好。
1qaz2wsx3edc 发表于 2009-12-24 21:48

                                
登录/注册后可看大图

呵呵,你说的不是很清楚啊,在电解自控阀前面还是后边是有很大区别的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-24 21:48:00 | 显示全部楼层
回妹妹是在216阀后
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-25 09:24:14 | 显示全部楼层
继续讨论吧。顶一下。