液氯温差与热量损失

[复制链接]
发表于 2009-12-28 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:15 编辑
请教:液氯液化过程中的温度差,与制冷量的损失。是如何计算的。谢谢啊

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-28 10:33:31 | 显示全部楼层
楼主这个问题很专业,不是一两句话能说的清,我先说两句,以便抛砖引玉:
1.楼主所说的温差,其实是指的液氯与制冷剂之间的温差,如果用直接制冷的话,如氟利昂液化器,液氯的温度和氟利昂的蒸发温度的温差设计为5K,这是又管壳式换热器的特性和一般的设计通则决定的。如果间接制冷,比如有氯化钙盐水传递,那就是要接近10K的传热温差了。
氯气液化首先是被制冷剂降温到氯气冷凝温度,然后继续等温放热而液化,对于冷冻量来讲,等温液化过程占主导地位,冷却过程耗冷量很小。氯气冷凝温度,取决于氯气压力,而氯气压力则同时取决于工艺设计和设备选型,受控于制冷机组的制冷能力。当然,工艺设计是有一定范围的,氯气压力也只是在较小范围内波动。
2.冷损失问题,冷损失主要是保温效果问题,不知道别人如何设定,我在做氟利昂直接制冷液化工程的时候,按照5%冷损失来考虑,以前的氨制冷液化的时候,按照10%来考虑的。
其实制冷机的制冷量是有很大弹性的,订货的时候厂家一定要你提供工况,也就是蒸发温度和冷凝温度,然后才是要你的制冷量,冷凝温度受到冷却水的限制基本可以确定,蒸发温度越高,相同的机组制冷量也就越大,(当然制冷量增大,冷凝器也要增大),在氯气这边,氯气压力越高,所需要的液化温度也就越高,但需要的冷冻量没有太大的变化。
你的蒸发温度越高,冷损失就越小,反之就越大。要想减少冷损失,就要做好保温工作,比如低温低压法的氯气液化,液化器、管道的发泡保温厚度要大于7.5厘米,我选用的是10厘米。发泡保温一定要严密,没有缝隙和气孔,外部要加保护层,防止雨水进入保温层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-28 13:58:14 | 显示全部楼层
谢谢。有这方面的完整的资料给看看么。
回复 支持 反对