大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

请帮分析进电槽碱液浓度显示不准的原因

[复制链接]
发表于 2009-12-29 20:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:13 编辑
电槽进碱浓度是有规定的,要靠仪表(DICA-274)在线监测浓度后再自动加纯水稀释到规定浓度,一直以来,显示浓度与分析浓度相关大,仪表误差达2%,请问可能由什么原因引起?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 10:35:47 | 显示全部楼层
1. 控制好进检测器的液碱流量,仪表的入口流量和压力是有要求的,
2. 做好温度补偿:
3. 各个仪表与人工分析值是会有小小的偏差,仪表出厂前有一次校正,在生产线上还要再校正一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 10:45:19 | 显示全部楼层
在线仪表只能作为浓度变化的凭据,不能作为真实判断的,误差太大,同时不建议使用浓度的串级调节,使用电流的比率调节比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 10:46:43 | 显示全部楼层
我**司有两套装置,都是日本进口的仪表,使用效果良好,请问楼主,是不是仪表本身的质量较差,测量精度有问题呢.或者是由于保养,维护的有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 11:18:32 | 显示全部楼层
是要定期进行校验的,保证能够准确指导生产,我们是用在成品上,没有对进槽的浓度进行在线分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 12:35:51 | 显示全部楼层
我们碱液浓度也是测量不准,就是按照3楼说的那么控制进槽纯水量的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 17:36:07 | 显示全部楼层
在线分析仪只是作为实时参考,再精密的仪器,用了一段时间以后都可能会出现或大或小的偏差,都需要定期与人工分析比对调整。
另外还有一点,可以参考去成品碱的流量。在一定负荷下,如果流量变大,可能水加多了,反之就少了。
希望对你有帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 17:42:45 | 显示全部楼层
我们厂用的也是密度计的,而且还通过峰谷分时运行,所以加水量也一直要调.
我们是通过人工分析与密度计相结合的方式来控制加水量的,通常一个月要对密度计进行校正.在校正的前提条件就是要保证进密度计碱的温度,还有流速.具体控制可参照物性表.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-28 21:10 , Processed in 0.047284 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表