液氯罐怎样置换

[复制链接]
发表于 2010-1-2 10:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:05 编辑
液氯罐要进人检查,怎样置换,正确的程序是什么。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 11:53:46 | 显示全部楼层
我们单位的方法是先把里面的液氯全部用完,最后用不了的,利用压差把剩余的液氯压到别的贮罐,然后再用大量的水清洗液氯罐
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 13:42:16 | 显示全部楼层
楼上的做法我觉得不妥
利用压差不能把液氯全部压出去吧,这时候加水,不是对设备造成严重的腐蚀吗!
我们是充氮气进去,利用事故氯吸收系统将废气抽到事故氯排空,再取样分析灌内气体。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 17:09:53 | 显示全部楼层
我认为正确的方法应该是先把液氯包装完,再用真空泵抽空(可适量加温气化),再用氮气置换至事故氯,最后再用水浸泡清洗并置换几次,之后才能进行化验分析后方可进入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 18:53:20 | 显示全部楼层
是的,我和四楼的方法一样,要不然会出事故的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 19:45:16 | 显示全部楼层
1、压料,通过排污管道将液氯尽量排空或者压到别的贮槽
2、抽空,时间要足够长,尽量利用负压将氯化物和液氯气化分解抽掉。记住要用小氯压机抽,能抽多大负压抽多大负压。
3、清洗,加入碱性水,将储槽里面灌满水,气相去事故处理或者次氯酸钠工序,浸泡一段时间,充分溶解氯化物
4、放水,打开一个法兰,使进入空气
5、分析,取样分析含氧量18%以上和含氯量燃烧法测不出,拉临时空气压缩管线
6、穿好防化服和防毒面具进入储槽,用笤帚和破布将里面清理干净。继续空气置换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 12:06:02 | 显示全部楼层
液氯用空气置换就可以了啊,没必要用氮气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-4 09:06:36 | 显示全部楼层
妹妹说的很详细,特别是碱性水清洗这一点。
我补充一点,对于液氯贮槽,抽空后沉积在贮槽的有很多的酸泥、氯化物等杂质,有的还很硬,有的呈油性很粘,需要在水洗之后用蒸汽吹扫一遍,然后再用水洗一遍,最后用干布擦出来才可以进行检验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-6 11:06:52 | 显示全部楼层
将液氯使用完后,用抽空装置进行抽空,并破几次真空后用空气进行置换几次,然后加水清洗2~3次后,分析储槽内含氧情况,合格后方可进入,同时储槽外应有人员进行监护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-6 11:28:04 | 显示全部楼层
我们是先包装完,然后用真空泵抽空,再用空气置换。加水浸泡两遍。最后用抹布擦干净。切记一点死角处千万不能有水,二楼那不能直接加水。