槽电压波动大,不能投连锁的原因

[复制链接]
发表于 2009-12-29 20:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:03 编辑
今有一台电解槽,开车以来槽电压在DCS上显示波动很大,在线监测电压波动不大,但都至今没有投入连锁,请帮分析原因,在此谢过!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-29 21:26:38 | 显示全部楼层
应该是仪表检测信号传输的问题,请你们的仪表人员仔细查查吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-29 22:40:59 | 显示全部楼层
接线松了吧,好好检查一下,或者那个滑动电阻有问题,换一个试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-29 22:44:11 | 显示全部楼层
可能是DCS的的连接出现问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 17:29:06 | 显示全部楼层
某个地方有较强的电磁干扰也可能会导致这样的问题,仅作参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-31 14:30:41 | 显示全部楼层
建议检查现场的一次表,因为在电槽上是中心点与槽电压监控是在一起的,只是接的点不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 12:54:23 | 显示全部楼层
查一下电压变送器是否发生飘移
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 13:57:19 | 显示全部楼层
直接测量电压无问题,重点检查变送器,
再者不投入联锁,如果出现电槽问题不能及时发现,麻烦就大了;
电槽运行该跳就跳吗,该跳不跳是大问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-7 13:25:31 | 显示全部楼层
要看是显示的还是参与调节控制的模拟量,如实参与调节控制的需要及时检查排除的。槽压波动大不是好事啊
回复 支持 反对