盐水泵自控??

[复制链接]
发表于 2010-1-15 20:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:51 编辑
树脂塔再生中会把一些淡盐水排到一个池子,再用泵打到一次盐水。那个自吸泵是间隔性开的,请问有没有厂子安装自控装置呀,就是池子上部和底部各装一个传感器,用于自动控制泵的开启和关闭,运行情况怎么样?
我们没有用,猜想可能是盐水池里杂质多,传感器的浮球可能会经常被卡。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-15 21:26:39 | 显示全部楼层
确实可行,我们厂有两台水泵就是这样的。
用压力联锁电机电源的启停,具体的不清楚,等问问仪表师傅后再进一步回复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 08:16:21 | 显示全部楼层
如果感觉浮球容易出问题,可以采用先进的雷达液位探测器,价格较高,可靠性较好。
如果再想便宜一点,可以使用物位传感器来控制,我们在蒸发工序的回盐水地槽就是用的物位传感器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-16 12:10:09 | 显示全部楼层
思考一下我知道为什么不安装自控装置了,原因有二:一是现在天气较冷,泵内水不排掉的话容易冻住,自控装置还不能自动排水、加水,呵呵。不过这个不是主要原因;二就是花了钱,开泵关泵都自控了,操作工的工作量就小了,可发给操作工的工资不能少呀,这个赔本生意谁做呀,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 14:35:35 | 显示全部楼层
应该设置自动控制,采用液位高时启动泵,液位低时关闭。LS-XXX
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 15:36:13 | 显示全部楼层
我们单位有个水罐是这样的,卡过.应该一主一备才好,上液面两个不同高度,低点两个不同高度.定期巡视检查,水在哪个位置停的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 15:42:16 | 显示全部楼层
你可以给你的泵整个远程启动不就完了,或者是已而为达到高线自动联锁启泵,液位低就自动停不就完了。没有什么先进的,你喊你们仪表的人自己做一个就完了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 19:56:10 | 显示全部楼层
其实就是一个液位自控马
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 19:57:24 | 显示全部楼层
液位低仪表给个信号停泵,液位高仪表给信号开泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-17 09:48:21 | 显示全部楼层
我们是一起联锁的
回复 支持 反对

使用道具 举报