大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

求助氢气阻火器顶部冒黑烟的原因及选型

[复制链接]
发表于 2010-1-22 20:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:43 编辑
1、氢气放空量大,放空管上方冒黑烟是什么原因;
2、DN300的氢气放空管,要选哪种规格型号的阻火器。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 07:54:18 | 显示全部楼层
可能氢气放空量大,带出管路内杂质。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 09:22:40 | 显示全部楼层
1、氢气管道一般都是碳钢管道,氢气中含有少量水份,对碳钢管道有腐蚀作用,氢气流量大时带出腐蚀脏物;2、阻火器DN300        SFW-Ⅰ丝网1Cr18Ni9Ti,这是设计院给我们选择的,用在氯碱氢处理工序,你参考一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 14:31:43 | 显示全部楼层
波纹板式的氢气阻火器,至于丝网式的,我在论坛上看见过一篇文章 正确应用氢气阻火器
https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=311290
里面好像认为丝网式的效果不好
波纹板式的在天津消防所还实验过
效果还是很理想的
qq 1085827423 阻火器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 14:43:24 | 显示全部楼层
我们的倒是冒白烟!:loveliness:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 16:05:16 | 显示全部楼层
个人觉得,可能并不是腐蚀之类带出的杂质那么简单。放空量那么大,能有多少杂质带出形成黑烟?愿深入讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-23 16:41:51 | 显示全部楼层
个人觉得,可能并不是腐蚀之类带出的杂质那么简单。放空量那么大,能有多少杂质带出形成黑烟?愿深入讨论
yongda2009 发表于 2010-1-23 16:05

                                
登录/注册后可看大图

50%的氢气放空了,无雷明闪电、厂外无飞砂走石和篝火,氢中也无氯,有的是阻火器和高出放空口3米以上的避雷装置,真纳闷;
据介绍有丝网、波板、填充式的阻火器,首选后者,我们现用前者,可能要更换了,用过后两种的坛友,能介绍否?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-29 10:55 , Processed in 0.046598 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表