翻版计液位突然下降了

[复制链接]
发表于 2010-1-21 18:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:40 编辑
260翻版计液位突然下降,自动阀开度不变,变送液位计显示不变分析什么原因?如何处理

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 18:34:07 | 显示全部楼层
严重怀疑翻版液位计接管有结晶现象。停车处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 18:41:56 | 显示全部楼层
导管堵了,内部浮球掉下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 20:31:05 | 显示全部楼层
里面是什么介质???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 21:28:31 | 显示全部楼层
拿块大磁铁沿磁翻版从上到下梳理几遍试试。再分析是否真是翻板本身的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 21:38:01 | 显示全部楼层
是否内部浮球出现问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-22 09:40:16 | 显示全部楼层
突然下降,应该是浮球掉下去的问题,而不是磁柱的问题。也可以肯定是磁翻板液位计本身的问题,不是真实液面下降。
造成浮球掉下去的,有两种可能,一是浮球被腐蚀穿透,失去内部空间,得不到浮力支持而掉下去。二是管道结晶堵塞。
我倾向于浮球腐蚀穿透这个原因。
楼主可以关闭磁翻板液位计上下阀门拆下看看是什么原因。找到原因请回复给我们大家知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-22 12:52:03 | 显示全部楼层
应该是浮球出现了损坏,浮球的内部进液,浮子下沉。用磁铁检查一下就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 22:49:53 | 显示全部楼层
磁性浮球出了问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 23:39:17 | 显示全部楼层
把上下阀门关闭,把浮筒拆出来看一下。应该是浮筒破了。
回复 支持 反对