大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

阴极液流量波动是什么原因?

[复制链接]
发表于 2010-1-29 20:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:37 编辑
阴极液流量波动是什么原因啊?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-30 00:01:46 | 显示全部楼层
1、流量计问题,例如接线不好,产品质量较次。
2、高位槽液位不稳定,泵压力不稳,自控阀控制不好。
3、阀门在震动的情况下自己微微开关,阀芯动了!换阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-30 09:29:42 | 显示全部楼层
我们公司曾出现过阴极流量计流量波动情况,有时会瞬间为零,导致电槽联锁停车,后来据查流量计带静电,仪表放电后恢复正常,你可试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-30 10:20:32 | 显示全部楼层
电磁干扰的可能性较大,把接地检查一下。除流量计接地外,还要考虑电解槽接地是否良好,当电解槽接地不好时,会在阴极管道上产生较高的静电压,导致流量计波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-30 10:51:58 | 显示全部楼层
[i]
                                
登录/注册后可看大图
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-29 10:26 , Processed in 0.054212 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表