液氯管道的材质?

[复制链接]
发表于 2010-2-10 13:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:26 编辑
液氯管道的材质能用20#吗?液氯的温度大概在-18~-20度,能不能用啊?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-10 14:07:06 | 显示全部楼层
应该用紫铜管比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-10 14:34:26 | 显示全部楼层
可以用20#钢,主要把氯中含水只要控制好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-10 14:37:12 | 显示全部楼层
一般都使用低温钢,就是16Mn材料的钢管。2楼的说的是液氯充装钢瓶所使用的材质,不能应用于工艺管线。使用普通碳钢不耐低温,还受液氯中酸性物质腐蚀,所以不能使用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-10 14:41:35 | 显示全部楼层
是不是管道的材质是16Mn的?
那液氯管道上的法兰是不是也似16Mn的啊?