关于盐水换热器就是所说的汽水混合气温度控制问题

[复制链接]
发表于 2010-2-8 08:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:25 编辑
由于配水罐温度水有变化,盐水流量经常变化,在加上蒸汽量与循环水压力影响,盐水换热器温度变化较大,我厂原指标50-60之间,但是还经常出现超标现象,有同行提一下你们应用的经验,谢谢。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-8 08:37:31 | 显示全部楼层
温度超一点也不要紧,现在天气这么冷
你们是手动还是自动
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-10 08:19:41 | 显示全部楼层
我们现在处于自控状态,原来也是手动控制。他们都说超点没有关系,但是我们要求比较严格的必须严格控制预处理器进口的温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-10 08:54:47 | 显示全部楼层
自控状态温度控制应该没有问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-10 14:12:09 | 显示全部楼层
自控状态下,温度波动比较大还是不容易控制的。进场出现超标现象,当然指标制定的合理不合理还要看每个厂家的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-10 15:06:33 | 显示全部楼层
这个自控应该没问题的吧 我们这只通蒸汽的 还有啊盐水送过来温度不会超过这个指标的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-11 08:32:52 | 显示全部楼层
楼主所说的盐水换热器与汽水混合器应该是两个不同的概念吧,能不能比较详细的说明您们化盐水盐水温度是如何控制吗?