氯气管道和液氯管道是施工需要注意什么问题?

[复制链接]
发表于 2010-2-27 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:19 编辑
氯气管道和液氯管道施工需要注意什么问题?液氯管道应该是不能用水试压吧?
哪里有氯气管道和液氯管道的施工说明啊?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 15:51:29 | 显示全部楼层
湿氯气和液氯管道施工中发现袋形要及时反映
氯气和液氯管道理论上其实都是可以用水做试压的,主要问题在于水试后边角的地方吹不干净通氯后会腐蚀管道、阀门等元件,这个得看实际情况的处理,比如你在气温30多度的夏天和在气温0下几度的冬天同样做完水试吹扫,得到的结果是完全不一样的.液氯管道由于介质的特殊性和危险性,试验压力一般都还是比较高的,所以用水试的也不少.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 20:40:09 | 显示全部楼层
用空压机打气,达到压力后关阀门,看压力下降不,如果下降用肥皂水在焊缝和法兰接头处试漏
能行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 09:03:26 | 显示全部楼层
用空压机打压,到试漏压力时用肥皂水试,特别是法兰连接处,经常会有很小的泡泡出现也就是小漏点,采用保压的方式是试不出来的,管道和焊缝试漏就要做探伤了.配管时要注意与设备的连接口不要错,特别是有的是伸到设备里的管道与不伸进去的区别.