新手请教各位:
氯碱配套火电负荷计算,例如30万吨烧碱配多少热电

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 01:19:26 | 显示全部楼层
电槽用交流电负荷:每万吨3500kW(离子膜
动力电:每万吨500kW,根据氯气液化以及氯气输送的装置不同,动力电消耗变化很大
蒸汽:如果上隔膜碱,每万吨每小时耗蒸汽4吨
这样算来,一个6000kW的抽凝机组可以带动1.5万吨离子膜烧碱,但是蒸汽平衡不了。若有隔膜电解,则蒸汽可以平衡,发电能力就会降低,大约可以带动1.2~1.3万吨电解规模。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-12 07:59:09 | 显示全部楼层
这样计算的话,30万吨烧碱需配套至少180万KW的火电吗,没这么大吧