大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

旭化成216波动现象(积极参与奖励3-5财富)

[复制链接]
发表于 2010-3-28 08:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:54 编辑
我厂216的波动是,慢升快降,而且是波动有时波动有时不波动 ,大家说说 和260的液位是否有关系 什么方法可以解决这个问题。有相同问题出现的也可以回帖,聊聊本厂是怎么处理呢?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-28 08:37:17 | 显示全部楼层
主要是该调节阀有问题或该阀的PID参数选择不当,260的液位波动一般都是氯气波动影响,除非液位急剧大波动时,才会影响到气体压力,可以直接将216阀改手动控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-28 09:47:03 | 显示全部楼层
效验一下氯气自动调节阀是否有问题我厂因调节阀腐蚀调节不及时也出现过这种情况后换了新的就好了检查氯气管路是否有不畅的情况检查D-260液位计效验看是否准确也可将D-260液位降低设定在45-50看看也可手动调节稳后再投入串级运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 16:39:18 | 显示全部楼层
有可能是调节阀动作不灵敏,导致出现压力慢生快降的情况。即当调节器输出缓慢变化时,调节阀不动作,当信号累积到足够大,阀门突然动作。仔细检查一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报