开启左侧

各位有没有氯气泄漏的应急预案

[复制链接]
发表于 2008-12-30 14:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:23 编辑
液氯作为重要危险源进行管理,想要一份氯气泄漏的应急预案,借鉴一下

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 15:12:35 | 显示全部楼层
钢瓶可以用事故池,但本人认为还是有缺点,氯气溶解放热,钢瓶压力增大,加速泄露
贮槽现在有考虑封闭厂房,论坛里有过论述
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 09:22:29 | 显示全部楼层
我发过一份https://bbs.hcbbs.com/thread-308361-1-1.html楼主看看有没有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 11:05:54 | 显示全部楼层
氯气泄漏的应急预案:1立即带上防毒面具,迅速朝上风向撤离到空气新鲜处。2抢险人员及现场紧急处理和抢救人员,必须佩戴空气呼吸器。3如身边没有防毒面具,可立即用湿毛巾或衣服捂住口鼻,憋足一口气,朝上风向迅速撤离到空气新鲜处。千万不要在氯气弥漫区大口喘气及深呼吸,撤离过程中主要靠憋气辅以浅呼吸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-31 14:06:48 | 显示全部楼层
三楼的回答相当满意,对于应急预案有详细的描述,谢了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 14:36:39 | 显示全部楼层
可以根据氯气的危险化学品安全技术说明书去制定,肯定没有错,即使有关部门来检查,都不会有漏洞的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 15:25:26 | 显示全部楼层
1、生产情况分析:
在生产氯乙酰氯的过程中,要用氯气与氯乙酸在催化剂的作用下反应,而市售的氯气多为1000公斤包装的液氯钢瓶。因此,从购进氯气到生产实用完毕要经过以下过程:⑴液氯钢瓶卸车,⑵仓库储存,⑶出库进入车间,⑷液氯汽化操作,⑸通氯反应,⑹空瓶退库。在上述过程中,可能导致氯气泄漏的主要环节为液氯汽化和通氯反应这两个环节。下面就此生产发生氯气泄漏时采取的应急处理措施做一预案。
2、人员组织:
参与氯气泄漏处置人员必须经过严格培训,熟知氯气的性质及防护知识。厂内组织指挥有主管生产厂长负责,其他有关人员在其领导下参与救援。
3、器材:
生产现场必须配备液氯钢瓶消化池、堵漏竹签或铅丝、榔头、自给式氧气呼吸器、氨水瓶、氢氧化钠、应急照明灯具、通讯工具等器材和药品。
4、处置预案:
⑴液氯钢瓶出口阀门损环无法关闭:
立即向值班领导汇报并启动应急处置预案,紧急疏散现场无关人员并设置隔离带,参与处置人员佩戴好防护用具后,用竹签或铅丝对泄漏阀门进行堵漏,堵漏成功后清理事故现场并同时采取消化措施用稀氢氧化钠溶液扑集泄漏的氯气,解除应急状态,恢复生产。事故钢瓶送氯气生产厂处理。如果用竹签或铅丝堵漏不成功,为防止事故扩大,应将事故钢瓶推入氯气消化池中使泄漏的氯气与氢氧化钠溶液反应以消除其危害,消化完毕后清理事故现场,对消化液做善后处理,解除应急状态恢复生产。
⑵通氯管线发生泄漏:
操作人员立即向值班领导汇报并立即关闭氯气钢瓶出口阀门,在带班长的指挥下,将通氯操作系统转为微付压操作并查明泄漏点的情况,处置人员佩戴好防护用具后,对泄漏部位进行维修处置,处置完毕用氨水瓶捡漏合格后,恢复正常生产
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-16 01:48:29 | 显示全部楼层
1. 氯气泄漏
1.1电解负水封跑氯应急处理
1.1.1目前所有的连锁已经投入,如果出现跑氯气的情况,主要是以下几种情况:
?负水封水位低,造成未达到联锁值而氯气泄漏;
?则氯气总管压力瞬间直线上升,可能造成达到联锁值虽然已经联锁跳车但是仍然造成的氯气泄漏;
?联锁未发挥作用,达到联锁值而联锁未启动。
1.1.2事故的处理步骤
?电解小组长指挥对应的系统立即作紧急停车处理(紧急停车步骤见附后);
?汇报与联络:班长、操作人员向调度及事业部领导报告,由调度立即通知事业部、生产部、安全环保部、设备动力部及公司主管领导赶赴现场,并通知工会、医院做好抢救伤员的一切准备工作;
?班长戴空气呼吸器用氯气捕消器进行吸收氯气;
?停车后立即打开氯气至废气的连通阀门,利用次钠的负压吸收氯气,防止氯气大量跑出;
?班长立即给负水封加水;
?现场指挥公告
调度接到报告后视情况用广播通知周围无关人员及附近居民作好应急准备,撤离现场,岗位人员戴好防毒面具(若泄漏较大应通知各岗位人员作紧急停车处理后撤离)。由班长、调度组成临时抢险指挥小组,事业部、职能部门、公司主管领导到场后,成立抢险指挥组,组织抢险救援工作,并视情况决定向消防队等外界力量求援(火警119,医警120)。
1.2电解至氯处理氯气总管断裂、断开造成的氯气泄漏
管道一旦泄漏将有大量的氯气泄漏,而氯气在空气中的允许浓度为1mg/l,达到30 mg/l就有生命危险,所以必须尽最快的速度将其控制和处理。
1.2.1应急处理措施
?操盘立即联系所有烧碱员工、门卫及周边岗位戴好过滤式防毒面具;
?电解小组长立即按紧急停车按钮;
?操盘立即联系调度、氯氢处理、维修工岗位、工段、事业部、公司领导到现场;
?电解小组长打开扩音设备,拉警报并对外广播,请周围村民及本厂不相关人员迅速撤离至上风口安全地带;
?安全卫士到现场设立警戒线,防止外人误闯入,警戒线的设立按照氯气在空气中的浓度低于1mg/l设置;
?班长立即组织人员打开消防水对断开处用水冲洗稀释,氯气安全卫士立即用氯气捕消器对空中的氯气进行捕消;
?当空气中氯气浓度低于1mg/l时通知维修到现场进行处理。
1.3外管氯气泄漏
外管发生泄漏包括沙眼、裂纹、断裂都应该停车处理。
1.3.1中控室内人员接到氯氢处理外管泄露的通知后,立即作紧急停车处理;
1.3.2电解操盘迅速联系调度、维修工、事业部、公司相关领导岗位;
1.3.3外管巡检人员立即到现场设立警戒线,防止路人误经过中毒,使用手持式氯气测量仪测量空气中的氯气含量,设立警戒线时,要在低于1mg/l处设置;
1.3.4当电流降为0以后,氯处理将氯气泵出口从分配台导向次钠后停氯气泵。氯氢处理通知PVC将原氯用户与外管联络关死;
1.3.5电解通过HV2001 HV2002将电解氯气切向次钠;
1.3.6将分配台至外管的阀门打开,用次钠系统吸收外管氯气;
1.3.7通知维修工进行检修堵漏,注意不能动火焊接;
1.3.8必须动火时的置换方法如下:排空负水封的液位,用氯气泵抽空气从PVC原氯分配台放向次钠吸收,通过分析取样合格后动火处理;
1.3.9在未分析合格的情况下,严禁动火处理;
1.4系统内部管道泄漏
系统内部主要是氯泵以后发生泄漏包括沙眼、裂纹、断裂等,都应该停车处理。
1.4.1中控室内人员接到氯处理内部管道大面积泄露的通知后,立即作紧急停车处理;
1.4.2电解操盘迅速联系调度、维修工、事业部、公司相关领导岗位;
1.4.3氯处理巡检人员立即到现场设立警戒线,防止路人误经过中毒,使用手持式氯气测量仪测量空气中的氯气含量,设立警戒线时,要在低于1mg/l处设置;
1.4.4当电流降为0以后,电解通过HV2001 HV2002将电解氯气切向次钠。氯处理将氯气泵出口从分配台导向次钠后停氯气泵。氯处理通知PVC将原氯用户与外管联络关死;
1.4.5通知维修工进行检修堵漏,注意不能动火焊接;
1.4.6必须动火时的置换方法如下:排空负水封的液位,用氯气泵抽空气从PVC原氯分配台放向次钠吸收,通过分析取样合格后动火处理;
1.4.7在未分析合格的情况下,严禁动火处理;
1.5电解氯气总管大气补偿阀跑氯应急预案
1.5.1电解氯气总管大气补偿阀跑氯原因分析
电解氯气总管大气补偿阀是在电解紧急停车以后氯泵未停时,防止电解槽氯气压力过负时打开使用的,目的是为了保持氯气压力稳定保护损害离子膜。但是由于停车以后电解氯气压力较正常时波动较大,当氯气压力为正压时,氯气从补偿阀中跑出来,其跑氯的原因有以下几种情况:
?补偿阀打开时机不当。整流刚刚停车时严禁打开,由于刚刚停车时是大负压,操作工往往会在调节时幅度较大,可能出现微正压,这时如果打开补偿阀,氯气总管里还残存大量氯气,跑氯的可能性较大;在电解开始升电流时补偿阀也要及时关闭,电解槽一通电压就有氯气产生,而此时氯气量较少氯气压力容易波动,容易产生正压,补偿阀跑氯的可能性较大;
?补偿阀未及时关闭。当氯气压力波动较大时应及时进行关闭,开车以前都要及时关闭,停车后打开氯气至废气阀门以后要及时关闭;由于废气压力波动较大,防止从次钠废气管倒灌废氯气,从补偿阀跑氯气;
1.5.2跑氯应急处理预案
?立即戴放毒面具关闭对应系统的补偿阀;
?戴防毒面具用氯气捕消器进行吸收氯气;
? 打开窗户通风;
1.5.3防止电解氯气总管大气补偿阀跑氯预防措施
?在两个补偿阀处挂牌警告危害,慎重开关此阀;
?在一般情况下严禁打开此阀,在打开此阀之前要得到调度和技术员的明确通知,防止跑氯气,同时使系统进空气导致另一套系统氯气纯度低影响后工段生产;
?打开此阀之前要打电话通知氯处理调节压力的操作工注意压力,检查到次钠的阀门是否关死,特别是保持氯气压力为负,防止正压跑氯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-16 20:29:12 | 显示全部楼层
1)如果氯气管线发生微漏或虽然发生氯气泄漏,但可以在不停车的情况下处理时,应急处理人员戴好正压自给式空气呼吸器,根据主控室的电话或对讲机指令(来源于透平机中冷器旁边的氯气泄漏报警仪的报警)尽快查找出泄漏点,,通知维修人员抢修;
2)如果氯气管线发生严重泄漏,应及时用通知主控人员控制好氯气总管压力。主控人员按紧急停车按钮进行紧急停车。若泄漏发生在白班,主控人员通知车间领导,通知调度;若是泄漏发生在中夜班,主控人员直接通知调度。
污染区的人员迅速撤离至安全区(上风头)。应急处理人员戴好正压自给式空气呼吸器,根据主控室的电话或对讲机指令(来源于透平机中冷器旁边的氯气泄漏报警仪的报警)尽快查找出泄漏点,,通知维修人员抢修。
②现场急救:
皮肤接触:脱去污染衣物,立即用水冲氯气接触部位洗至少15分钟。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动的清水冲洗至少15分钟。
吸入接触:迅速脱离现场至空气新鲜处,呼吸困难时给予输氧,给予2~4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入,就医治疗。
③环境保护        
氯气泄漏的同时,用氯气捕消器沿氯气飘逸方向喷洒或用喷雾水稀释氯气以防止氯气外溢,稀释水排入下水道,统一处理,以免污染环境;另外尽快地将系统的余氯引入尾气处理系统。