发表于 2010-4-1 15:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:11 编辑
离子膜树脂控制,现在很多企业都是采用PLC自动控制,能否取消PLC,直接采用DCS控制呢?
这两种控制分别有什么优劣?
对于一次盐水的膜过滤部分,采用DCS控制的意义大吗?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 15:54:05 | 显示全部楼层
PLC可以实现对离子膜树脂控制,当然也可以由DCS代替。
很多企业就是直接由DCS控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 16:02:39 | 显示全部楼层
一般来讲,PLC能够实现的,DCS都能实现。
PLC一般应用于:控制点数量较少,如几百个点;开关量多,模拟量少;过程控制少,单项控制多这些地方。PLC可以将数据上传给上位机显示数据,但上位机基本不参与控制。上位机采用组态方式显示,画面与DCS没有太大区别。
DCS全称为集散控制系统,其最大的特点是可以无限扩展控制点,用于控制点很多比如上千甚至几千的装置,特别只用于过程控制,对装置中的设备之间的联系的控制效果很好,软件实现很容易。DCS最大的特点就是远程控制,除了自动控制之外,还可以实现远程人工控制,实现无人工厂。
二次盐水的控制,比较适合PLC来执行,总量不大、全是开关量、逻辑关系严格。当然DCS软件也能模拟控制。氯工程的二次盐水模块就是采用PLC**控制并将数据远传到DCS系统显示的,而旭化成等厂家则是直接整合到DCS系统中的。
凯膜过滤器其实也是PLC控制的,也是通过通讯线路远传到DCS的。后期很多厂家则直接将一次盐水的控制并入整个氯碱DCS系统中,将一次盐水作为一个工作站来出现的,但是就凯膜过滤器而言,其自身仍然受控于自带的PLC.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-1 16:44:31 | 显示全部楼层
那是不是DCS是PLC的升级?对于树脂塔,是否是本身只有简单的一对一的逻辑控制,不必要采用DCS的高级系统来控制,对于那些与DCS通讯的PLC控制,实际意义不是很大。
那从投资上考虑,是否PLC比DCS要便宜呢,咱暂不考虑线缆的问题。如果控制点达到一定程度了,DCS的优势就体现出来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-2 09:14:26 | 显示全部楼层
3# huawei 就凯膜过滤器而言,我们希望不要受控于现场的PLC,即采用DCS代替现场的PLC,不知道意义大不大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-4 08:55:04 | 显示全部楼层
对于树脂塔、凯膜过滤器这样的单套设备来讲,现场PLC最大的好处就是在事故状态和非常状态下,可以**的对装置进行现场操作。
相对而言,PLC的可靠性要高于DCS,DCS的可靠性取决于软件,PLC的可靠性更重要的是取决于硬件。
PLC能做到的,DCS都能做到,可以抛开PLC而并入DCS系统,技术上不成问题,投资也省不到哪里去,不过是把碗里的放在盘子里而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 09:51:50 | 显示全部楼层
根本原因在于发展的历史,起初PLC只做开关量顺序控制,DCS做模拟量控制,后来计算机计算能力越来越强大,PLC和DCS的界限也越来越模糊,不过一般说来从控制规模的大小,控制系统的复杂程度来说,DCS普遍还是高过PLC