板换堵塞了如何处理最好!(我是说在不拆开换热器的情况下)请各位达人赐教一下。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 21:15:49 | 显示全部楼层
说实话,板换堵的情况就跟癌症一样,一经发现就是晚期了。板换板间距短,堵塞的话就把一个沟道全部堵塞了。有人说用化学清洗。我曾经用化学方法清洗过板换,所有的化学清洗液都通过没有堵塞的流程沟道返回了,堵塞的地方一点效果都没有。这个有拆开的状态为证。所以,板换还是要拆开清理的好。安装也不是太麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 21:54:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-9-7 21:56 编辑
板换堵塞总应该知道在那一侧吧?
在不拆的条件下,就是
反冲.
就是想办法让液体走相反的方向.许多过滤都有
[color=]反冲或反清洗程序.
如果是蒸汽或循环水侧,是最好反冲的.
如果是物料液体侧,反冲的话流程总要打的通吧,有时拆开进口也是总方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-7 23:19:31 | 显示全部楼层
看来是麻烦大了,一下堵了3个钛的新板换

,看来明天得好好想个处理的方法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 23:24:25 | 显示全部楼层
看来是麻烦大了,一下堵了3个钛的新板换

,看来明天得好好想个处理的方法!
181128425 发表于 2009-9-7 23:19

                                
登录/注册后可看大图

刚开车就堵塞明显是管道吹扫不合格所致,加个滤网吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 23:19:00 | 显示全部楼层
一般只能拆开清洗,其它方法能解决一定问题,但效果不能保证
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 23:37:15 | 显示全部楼层
板式换热器堵塞处理要看情况而定怎么处理,1、是结垢堵塞,大多要拆开清洗,2、悬浮物固体颗粒堵塞,可以拆开进料管口,利用出料管口清洗,大多可以清洗干净。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-8 07:56:14 | 显示全部楼层
你先拆开两个入口看看是什么东西堵了,是水程还是物料程,查看一下堵得情况再做决定吧。拆开清理一台板换需要一天的时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-8 09:08:16 | 显示全部楼层
钛板换热器堵塞应该不会使物料侧堵塞吧???
如果清洗水垢尽量采用有机酸弱酸,如果使杂质,下次使用时,在进口可以装过滤器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-8 10:30:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-9-9 21:13 编辑
拆开板换其实很方便,
难在重装,要注意的是
1、垫子一定不要装错,一般外表也能看出来的;
2、最后紧螺栓时,厚度是要计算的,并不是越紧越好,那样会损坏板片
计算厚度有简单公式S=KN  N表示板片张数,K是个系数.