[话题讨论] 空冷塔配置有阻力三选二连锁, 设置的目的是什么.................

[复制链接]
发表于 2012-10-17 08:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-10-17 08:58 编辑
                   有的流程空冷塔配置有阻力三选二连锁, 设置的目的是什么、、、   一般阻力多少连锁预冷系统停车..............
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 08:55:41 | 显示全部楼层
我们这边是没有连锁的,只有显示,设置这个的目的是防止,1、了解捕雾器的结垢情况,提醒及时清理。2、防止分子筛带水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 09:07:10 | 显示全部楼层
应该也是判断空冷塔液位高的依据,防止水分进入分子筛系统,但我没见过,一般都是空冷塔出口压力和空冷塔液位设联锁的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 09:28:03 | 显示全部楼层
顺便学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 09:37:28 | 显示全部楼层
阻力能反应:筛板式布水器因水质(杂质、结晶)问题堵塞筛板产生的阻力;
                       塔顶扑雾器因水质产生的泡沫、水垢而引起的阻力;
                       塔内鲍尔环破碎严重、或受热严重变形;
                       塔内空气流速过快、水流量超标等因操作方面而引起的阻力;
信号管可能存在堵塞,为了防止出现假信号又保证系统的安全性,三选二;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-17 10:11:11 | 显示全部楼层
           5楼朋友回答的很全面,学习了 ......  就是防止填料塔、扑雾气堵或者结垢后引起带水......三选二更安全,防止假指示误动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 10:27:11 | 显示全部楼层
我才学了一年的空分没有经验,我个人认为设置阻力显示目的就是防止空冷塔内部填料结垢,以防止分子筛带水。 还有一点就是耗能严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 22:29:38 | 显示全部楼层
一、空冷塔增加三选二的联锁:
   1、分布水器因水质(药剂加错、杂质、结晶或垢)问题堵塞产生的阻力升高;
  2、塔顶丝网扑雾器因水质产生的泡沫、水垢而引起的阻力升高;
   3、鲍尔环破碎严重、或受热严重变形;
  4、空气流速过快、水流量超标等因操作方面而引起的阻力升高;
  5、空冷塔液位突然升高;
  6、空气压力突然变化,忽高忽低;
  7、纯化器系统切换阀门故障;
二、空冷塔的一般阻力值:
   设计时一般控制在5--8KPa左右,高报值8KPa,联锁值10KPa左右。
    我们运行时5KPa左右 联锁值12KPa左右.
     不知道回答是否满意,还请各位多提意见!
     
        谢谢!