大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯酸盐分解槽08R001 因进蒸汽加热抖动很大

[复制链接]
发表于 2009-8-12 20:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:53 编辑
我们新开的装置,现在氯酸盐分解槽在进入蒸汽进行加热时,抖动很严重,是设备的问题还是都有这个现象啊,里面的温度是从85度左右加热到92度~~~求教啊!!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 21:32:36 | 显示全部楼层
你们蒸汽管道有排水装置吗,排下水试试
应该是管道内部积水,引起的气锤现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 22:56:23 | 显示全部楼层
你们蒸汽管道有排水装置吗,排下水试试
应该是管道内部积水,引起的气锤现象
box22323 发表于 2009-8-12 21:32

                                
登录/注册后可看大图

同意以上观点!建议蒸汽在长时间不用后再用打开疏水阀放水,我们公司因为这垫子呲了好几次!疏水阀一定要长开阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 21:32:00 | 显示全部楼层
楼上所言极是
检查下看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-14 10:54:10 | 显示全部楼层
看来是伍德公司与意大利迪诺拉公司的合资公司伍迪伍迪公司的电槽。呵呵,连设备位号都是一样的。主要是蒸汽的直接加热过程中的汽水撞击。建设在初期应该少加蒸汽,在温度升高后再加大。同时还应该有蒸汽的分布管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-14 14:30:18 | 显示全部楼层
是不是你的蒸汽分布管开孔太大或者开孔数量太少了,还有就是蒸汽压力太大了,蒸汽的温度太高温差太大,蒸汽要加减压阀。处理好是可以消音和减少振动的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-15 08:10:21 | 显示全部楼层
我们厂振动也很厉害,是槽体内部振动,不是管道振动,请各位帮忙分析下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 23:08:38 | 显示全部楼层
准备进行改造了,在进入分解器之前加一个板换加热,减少蒸汽的撞击。
回复 支持 反对

使用道具 举报