大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

烧碱储罐内盘管

[复制链接]
发表于 2010-6-2 09:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:19 编辑
目前在做一个项目,有两个烧碱储罐。30%的烧碱考虑到冬季会凝,所以我想采取储罐内盘热,盘热介质为0.4MP低压蒸汽,内盘管材质用316。不知道这样做是否可行,烧碱应力腐蚀是否会有影响,请教高手指点!




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 10:40:15 | 显示全部楼层
如果不在北方,只要连续生产的话,不用做盘管加热,最多只要做保温就行,我们的碱罐连保温都没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 10:54:03 | 显示全部楼层
回复 1# zhouzhifeng602
    30%液碱,二楼也说了,看你用在什么环境了,如果在山东以南的地方,可以不用加盘管的,做保温就行了,在罐底出口阀的位置加装一根蒸汽伴热管就行了。
当然如果一定要加装盘管,用碳钢无缝钢管也就够了,还需要用不锈钢吗?如果一定要用,316也足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-2 16:48:13 | 显示全部楼层
回复楼上:首先感谢楼上的积极参与,项目在镇江地区,装置生产用,烧碱从罐区输送至装置,装置设有缓冲罐。所以我储罐一天就打2次。所以算不上连续。查了下,温度高烧碱应力腐蚀很严重,我想问下,我盘管用316,通0.4MP饱和蒸汽,140多度,是否需要考虑烧碱应力腐蚀呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 16:51:29 | 显示全部楼层
这样高的温度肯定谁腐蚀的,关键是你达不到这样的温度。
即便是你通入0.4MPa的蒸汽,经过疏水阀调节后,盘管内的压力也就是0.1~0.2MPa之间,这是可以通过调节疏水阀的调节特性改变的。
在镇江,完全不必要通蒸汽保温,冬季也不会冻结。毕竟是30%液碱,如果是42%液碱就要考虑一下了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-6 20:38 , Processed in 0.058007 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表