有用无填料水分散冷却塔的坛友吗?听说比较节能,且对回水压力要求不是很高。
请介绍一下使用情况!主要介绍有哪些优点和缺点。




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 13:03:09 | 显示全部楼层
回复 1# sdhklh
    无填料的冷却塔 使用情况是没有有填料的好,因为无填料的冷却塔在水喷淋的时候不能使得水雾分散的很均匀,另外,无填料的冷却塔在水流下降的过程中下降得速度也比有填料的快,这样就使得换热的时间缩短了很多,所以无填料的冷却塔的换热后温差就比有填料的小,有填料的换热温差有的能达到10度。无填料的一般在5度左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 13:15:14 | 显示全部楼层
无填料水分散冷却塔,包括塔体、水池、布水管、水分散装置及风机,水池设置在塔体的底部,开口向上的水分散装置设置在塔体中部并与布水管连通,风机设置在塔体的顶部,塔体的下部设置有进风口。水分散装置的开口向上保证了循环水被分散成微小水滴向上喷出,在风机的作用下,冷风从塔体下部的进风口进入,与水进行热交换,在塔内有逆流、悬浮、顺流三个热交换过程。与现有的填料塔相比,具有整体负荷轻,不必清洗更换塔内部件,无维护费用,制造成本低,可对各种填料塔在原有的基础上进行改造的优点,并具有冷却效率高、噪声低、适用范围广泛、运行费用低和节能的特点。