[话题讨论] 关于液氮罐后几个安全阀的工况应该怎么考虑

[复制链接]
发表于 2012-11-8 11:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下专业的空分人员,流程如下液氮罐—汽化器—管道加热器—调节阀组,这些设备之间的安全阀一般按照什么工况考虑,不用考虑火灾吧?用量1000标立氮气的情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 15:26:01 | 显示全部楼层
应该是按照安全阀的流通量选择吧,不知道楼主的工况指的是什么?安全阀选择一个是起跳压力,一个是流通面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 13:10:08 | 显示全部楼层
液氮的管线一一般不用考虑火灾吧,氮气本来就是灭火用的。设置安全阀的目的首先考虑工艺压力的需求,管道压力一定,如果超压了,会发生大管道爆裂的事故。再个就是考虑到了设备的安全问题,设备在制造的时候的时候都是有最高的工作压力的如果你超压了,设备就有损坏的危险。其次就是液氮的系统,当停止使用的话,管道里面会有残存的液态氮,随着温度的升高汽化,管道内部压力升高,对管道设备都是有危害的。