氢压机自动启动是什么原因?

[复制链接]
发表于 2010-6-14 09:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:08 编辑
我们的启动方式软启动,备用氢压机自动启动是什么原因,并且毁了一套机封。




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-14 10:51:38 | 显示全部楼层
你们的电气配电方面有问题,要保持好配电室的温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-14 10:55:25 | 显示全部楼层
电气问题,简直是奇闻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-14 11:23:15 | 显示全部楼层
说起这个软启动,也真是个不省心的东西。
如楼主说的自启动的问题,就是令人恐惧的一个情况。还有不启动的情况,也是让人特烦恼的问题。
这些软启动的结线方式都是启动后退出的软起动器,可以组成一拖二或者一拖多的工作模式,它在闲着没事睡觉的时候,难免会说个梦话搞个梦游,或者睡过去不醒来,所以出点问题都是很容易的。
相对而言,一直参与工作的软启动器不会出现这样的问题。
我们曾出现过自启动的问题,但更多的是不起动的问题。一是杂散信号干扰,二是自身软件设计不可靠,三*内的配盘整合能力差。需要有高水平的电气工程师来维护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-14 19:32:40 | 显示全部楼层
其实这个类似的情况我们这遇到过
就是盐水加压泵自启动过!
联系电器处理就好了