大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 液氧泵启动时为什么设定出口压力2.5MPa延时2分钟连锁停泵

[复制链接]
发表于 2012-11-7 10:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。 液氧泵启动时为什么设定出口压力2.5MPa延时2分钟连锁停泵。此时,回流阀多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-8 21:37:12 | 显示全部楼层
就是为了防止低负荷运转时间过长,损坏电机…至于回流阀开度,每套设备都不同,所以不用问别人,对你的设备毫无意义…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 12:51:59 | 显示全部楼层
启动时延时停车起到一个缓冲作用便于建压,但延时也不能过长,长时间打不上压力,会形成气蚀损坏泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 13:17:31 | 显示全部楼层
这个液体泵是变频泵对吧,我们泵的出口设置的是1分钟内 压力和电流如果达不到设计值,泵会自动跳车。逻辑的设计考虑是液体泵出口压力低,产生的气蚀现象,对泵的损坏。电流低,是电机有故障,及时检查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-11 14:45:34 | 显示全部楼层
同意4楼的分析。反转--电流低,压力低。泵中带气---不便于建压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-15 02:29 , Processed in 0.042771 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表