[话题讨论] 在线处理冷冻水管线堵塞方法

[复制链接]
发表于 2012-11-8 22:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司氮气预冷装置冷冻水管线由于低温结垢,造成管路堵塞最终导致冷却水流量下降,空冷塔出口空气温度升高。
使用反吹效果不明显后,最后用消防水替代工业循环水对整个水冷塔进行冲洗置换,用了5天时间冷冻水流量逐步恢复正常,避免了一次非计划停车。
此法共享,以此共勉!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 21:29:30 | 显示全部楼层
请问你们是怎么清洗的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-11 17:02:41 | 显示全部楼层
我们的消防水就是循环水怎么办
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 08:40:04 | 显示全部楼层
我们又一次堵了之后直接在低温泵的进口导入盐酸,分分钟解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 15:25:16 | 显示全部楼层
我们又一次堵了之后直接在低温泵的进口导入盐酸,分分钟解决问题。
盐酸?

  多少浓度的啊 ,CL粒子很厉害的啊 请问是什么材质的换热器? 铁白铜? 那也没有用盐酸的啊 硫酸也比他强啊。
回复 支持 反对