大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

循环水管道

[复制链接]
发表于 2010-6-5 11:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:02 编辑
请教我们用的循环水管道是夹砂玻璃钢。DN800的管道,压力0.6Mpa.这种管道怎么样?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 12:31:52 | 显示全部楼层
感觉这种管道不是太好,小口径还不会有问题,大口径可能长期使用会有问题,因为老化会带来意想不到的问题。
循环水管道可是相对重要的管道,我认为应该使用可靠材质的管道。循环水量在许多厂里都是以每小时万吨计这样的量,不使用可靠管道,一旦管道出现问题,水供应不上,就不是小事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 12:45:25 | 显示全部楼层
你们每个小时的循环水量有多大?我泵设计是2500m³/h的,实际运行有3200m³/h。(单台泵),我们设计是两开一备,上水压力在泵的出口有4~5kgf/c㎡。我们采用的是碳钢材质的管道,不能用0.6mpa的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 14:08:40 | 显示全部楼层
想要节约点,我觉得再怎么样也要用螺旋焊管,楼主的恐怕不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 23:31:24 | 显示全部楼层
如果是埋地管道还是使用玻璃钢夹砂管比较好。它耐腐蚀性好,玻璃钢夹砂管的使用寿命比碳钢管.铸铁管等常用材质的管道都要长,防渗性能也非常好,工作压力可达到2.5MPa,一般情况下不需维修,即使万一出现问题维修也非常方便。选购这种管材时不要只看价格,一分钱一分货。尽量选择规模大,市场信誉好的厂家的产品。因为外行很难从外表分辨其质量的好坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 10:21:02 | 显示全部楼层
我们200KT离子膜烧碱,四台2000方/时的循环水泵,用的是碳钢管道,16公斤的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 11:48:34 | 显示全部楼层
DN800的管道也不算粗,但是肯定埋地或者贴地安装的,这种FRP夹砂管道是一种很理想的钢材替代材料,逐渐被广泛应用,比如中国某重要城市的大型海水淡化装置就是用的这种管道远距离输送,完全可以满足要求的。
FRP管道不会被腐蚀,不会结垢,成本相对较低,但是防日晒仍是一个需要重点考虑的问题,在外防护层特别是防紫外线胶衣要舍得花钱。露天安装,在山东你们那个地方夏季气温还是比较高、一年四季的阳光也都比较强烈,若有资金,可以外加一层防护层。
至于循环水压力,6bar也不算高,这种夹砂玻璃钢管道能够承受。
施工的时候需要特别注意的是,这种非金属管道的膨胀系数要远高于金属材料,而其弹性和抗拉强度又弱于金属材料,所以管路膨胀变形的问题需要采用多种方式来解决,如波纹膨胀节、膨胀弯等。管路支架的数量也要多于金属管路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 12:43:01 | 显示全部楼层
回复 1# 1qaz2wsx3edc
    非金属管道是现在正在发展中的一种管道,我们厂很多的地下管道都是用的废金属管道,应该是可行的,但是要注意一点就是非金属管道一定要埋地,露天的非金属管道容易老化,还有就是非金属管道的生产厂家也有很多,注意厂家的资质及加工能力,要是遇到次品怎么样也不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 22:09:30 | 显示全部楼层
循环水用碳钢管道就很好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-22 15:28:01 | 显示全部楼层
我们是一小时792方。
回复 支持 反对

使用道具 举报