离子膜烧碱合成盐酸工段:我公司氢气风机至盐酸合成炉的氢气管道管径为DN250、压力4000mmH2O,请问该管道上是否设置爆破片,如果设置应如何让选型?若不设置,应采取何安全措施防止超压?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-23 11:42:14 | 显示全部楼层
这么大的管径,这么低的压力没有必要设置爆破片。
安全措施:
在盐酸岗位设置氢气缓冲罐,
压力控制设置自动放空稳压,
不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 15:23:22 | 显示全部楼层
建议加氢气缓冲罐,在缓上加安全阀
回复 支持 反对