液氯充装负压管线堵塞严重

[复制链接]
发表于 2010-7-2 14:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:47 编辑
我们单位液氯充装量很大,每天200吨左右。装置运行半年以来,抽负压的管线(DN50)经常抽不起,最近拆开一看,居然全部堵死了。
      里面很多黄色物质,很多人说是氯化物,但不知道具体是什么,想请教一下同行专家,帮忙解释一下具体物质是什么?是怎样形成的?
      附上图片几张:
      




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 16:44:34 | 显示全部楼层
铁,水,氯的反应物,应该降低液氯含水率,液氯装完之后并抽液、汽相管道真空,在液氯鹤管末端加装阀门,防止空气中水分进入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 23:25:35 | 显示全部楼层
我们这里也是这样的,不好避免的。我们是每三个月定期检查一次,定期清理、保障畅通,就OK 了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-6 14:16:27 | 显示全部楼层
用衬胶管就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-7 08:50:39 | 显示全部楼层
堵塞得非常严重,现在我们正准备将负压管线DN50的改为DN100的了。没有办法,我们的液氯充装量太大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 09:06:45 | 显示全部楼层
我们是钢瓶充装,每天也有180吨左右,抽空管道也是DN50,并不像你所说那样管道经常会堵,一般是一年一次的设备检修时才更换部分管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-16 15:09:56 | 显示全部楼层
这是在我们充装岗位中抽空不可避免的,氯气和水,铁最后生成酸根沉淀,日剧递增最后堵塞管道,也没有什么好的办法,不过有种办法延长酸根堵塞的时间,就是抽空管下面的与紫铜管的管道连接不要太长,最好用弯头直接上去,没有多余的管道,直接就抽空管与紫铜管90度相连,去费氯系统。还有出来的抽空管开始不要是于地面平行直接与地面垂直,垂直的管道最少是4米以上,这样可以节约堵塞时间。不妨试试。