请问你们制碱工艺DCS操作台上有紧急停按钮吗??
我们没有设计按钮
如果想单槽停的话就用ZV-241充液阀打开
打开后我认为是流量增加而跳停,但设计师说只要打开阀门不用流量就停,
请高手指点




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-18 15:06:17 | 显示全部楼层
通常设计上都有紧急停车按钮。你说的ZV-241是旭化成的电解槽,如果在正常生产时开启zv-241阀,电解槽就会连锁停车。因为ZV-241开关阀关闭的状态(位置开关)在单槽连锁停车的逻辑上,所以该阀开启对应的电解槽就会停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-18 15:08:35 | 显示全部楼层
DCS上没有单台槽的急停按钮,要有的话也只能是控制柜上有全部电解槽的急停按钮。想单槽停的话可以整流装置紧急停车,也可以用ZV-241充液阀打开电解槽联锁停车。ZV-241充液阀“开”与电解槽联锁。