一体化干燥塔目前使用的同行较多,请大家说说自己在控制上有什么要求:
       1、填料层温度多少?
       2、泡罩层温度如何?
       3、塔保温不?
       4、等等.........
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 08:54:19 | 显示全部楼层
1、填料层温度:12~14℃,
2、泡罩层温度:进酸12℃,氯气出来再12~14℃之间
3、塔保温:未采取绝热措施
4、最大的缺陷就是没有视镜。看不到泡澡层酸的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-30 17:20:16 | 显示全部楼层
回复 2# 181128425
    不能有视镜,会增加泄漏点的,会影响氯气纯度与含水。
   准备将填料层的温度控制到8-10度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 17:36:58 | 显示全部楼层
回复 3# yzhms
为什么要控制在8-10度呢?低于9.6度,氯气和水不就形成CL.8H2O结晶体了吗?
是不是在塔里面有硫酸的存在就不会形成这个结晶体了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 20:01:46 | 显示全部楼层
控制到8-10  但是出来的可就不止10度
我们这填料层控制在12度左右  出来的一般不超过18度  效果觉得很不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-1 08:32:15 | 显示全部楼层
回复 4# 君艺
    在氯水中是形成的,但是在干燥塔内以液体存在的水分是少的,不会形成氯水结晶的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 08:59:50 | 显示全部楼层
控制硫酸的温度在12~14之间是必要的,关键是看填料层和泡罩层的除水效果如何。另外,为了减少冷量的损失,塔体采用绝热设计也是很有必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 09:06:03 | 显示全部楼层
回复 3# yzhms
    我们去年冬天将泡罩塔的进酸温度达到到过8℃,效果感觉还不错,运行了几天后面又调回来了。对于填料段,我认为我们这边的操作工艺、以及设备都可行。现在没有这么做,主要是硫酸太便宜了......多消耗点大家都不怎么在乎.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-1 11:01:30 | 显示全部楼层
回复  yzhms
    我们去年冬天将泡罩塔的进酸温度达到到过8℃,效果感觉还不错,运行了几天后面又调回 ...
181128425 发表于 2010-7-1 09:06

                                
登录/注册后可看大图

    资源还是要节约的,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 09:06:00 | 显示全部楼层
回复 9# yzhms
    关于氯气干燥的问题,本来我想做个一定的调整,但一直比较忙也没来得及对工艺进行优化,现目前我们的氯中含水在100ppm左右,吨碱(折百)浓硫酸消耗在15Kg以内,泡罩塔出塔的酸浓度比较高在97%以上,若是对工艺指标进行调整,温度控制在8℃是没有问题的;但我们这持保守意见的技术部,需要写什么报告,我也就懒得搞,等后面有时间在做,现在搞清查车间各装置的能耗情况,以及减排项目.......**多多指点我一点,谢谢了!