北化机复极槽的接地继电器该怎么接

[复制链接]
发表于 2008-12-23 16:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:36 编辑
北化机复极槽的接地继电器该怎么接?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-23 20:51:27 | 显示全部楼层
有接线图的,电源接到整流器输出的正、负极上(电解槽前面),接地与电气系统的地相接即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-24 10:26:04 | 显示全部楼层
接地继电器分成两个部分,继电器和接地电阻。接地电阻有两个固定电阻和一个可调的电阻组成。正负端的电阻分别接在正负铜排上,通过可调电阻所得的中性点接入接地继电器。经过继电器后再接入地。当电槽正常运行时,其中性点的地位理论应为零(实际有几伏)。当有发生接地时由于接地端破坏了系统的平衡,势必造成中性电电位上升。一般设置当超过10V时即发出报警,大于30V联锁停车。接地继电器是需要另外单独立功交流220V 电源的。