[话题讨论] 某空分仪表控制系统的优化配置........

[复制链接]
发表于 2012-11-21 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 空分学习 于 2012-11-21 15:25 编辑
              温度测量:冷箱外选用Pt100单只铂电阻,冷箱内选用Pt100双支铂电阻, 运转设备震动大选用铠装铂电阻,双金属温度计用于就地温度显示。
              流量测量:空气流量用威力巴,玻璃转子流量计和金属转子流量计用于现场指示,冷箱里低温液体流量用文丘里,电磁流量用于水流量的测量。
              液位测量:预冷系统就地用翻板液位计,送DCS的用液位信号法兰式差压变送器和毛细管,低温液体液位用差压式变送器并配电加热补偿器。
              压力测量:就地用弹簧压力表显示,压力变送器把过程压力变送成电信号,压力控制器用于过程压力的报警和连锁。
               控制阀门:纯化系统用进口的三杆阀,冷箱上选用金属波纹管密封的进口调节阀,防喘振阀以及关键阀采用进口原装阀,次要阀选用合资企业阀。
             控制系统: DCS选用EPKS控制系统。
             分析仪表: 在线分析采用进口316SS管件以及配套件,高压取样点要求配带减压阀和减压箱,再送人分析仪,关键分析点应带测量、效验开关,次开关应带干触点,避免校对
  时 候人为连锁停车。