[话题讨论] 不停车处理冷冻水管线堵塞的方法

[复制链接]
发表于 2012-10-30 23:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气预冷系统,冷冻水管线堵塞造成水量下降致使空气出空冷塔温度上升至22 ℃,请问
各位仁兄有无良策,在不停车的情况下如何解决?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 09:11:15 | 显示全部楼层
首先减少负荷,加大冷却水量,把冷冻水去空冷塔上塔的阀门关闭,单独对冷冻水管进行快速修理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-1 12:40:44 | 显示全部楼层
冷冻水堵塞,泵出口至空冷塔可以进行反吹,脱开泵出口法兰(止回阀后)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-1 16:56:25 | 显示全部楼层
也只能是减空气量 加大冷却水量,但这样比较危险,一个是分子筛进口温度太高,含水量太大。冷却水量加大也是有限度的,不然阻力太大,也还是容易带水。建议还是停车抢修
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 09:01:30 | 显示全部楼层
查找是上水管还是回水管堵,还在查找是什么样东西堵的,如果是回水管堵还好办点,如果是上水管堵,还要看看在什么样部位,做出正确判断,再想办法处理。如果还不能处理,只能停车处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 11:38:46 | 显示全部楼层
冷冻水管堵塞,是不是阀门处有东西卡了,冷冻水泵前不是有过滤器么  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 13:29:17 | 显示全部楼层
查找具体原因吧   估计可以开车清理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 12:34:15 | 显示全部楼层
低温垢容易造成蒸发侧堵塞,冷冻机负荷可做相应调整,出水温度不能太低;有条件的话,降低制氧机负荷,对冷冻机进行除垢疏通;若有条件,可再上一台冷冻机,并配置好对应管路;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 14:54:28 | 显示全部楼层
首先要抓紧找出原因:
1、查清楚那条管线堵塞
2、是什么原因堵塞,流量减少了多少,如果一点流量都没有的话估计的管线冻住了,还有一种可能就是冷冻水泵的入口过滤器会不会是堵住了
3、还有一种情况就是楼上有朋友说的管线内部有水垢,这个我们也遇到过的情况,我们的处理办法是在冷冻水塔的人孔处加入了一些除垢剂,哈哈 不过这个要注意空冷塔的液位 ,如果加入了除垢剂,空冷塔有了泡沫会出现假液位的 ,最好把连锁解除了  哈哈哈
4、管线冻结我们也遇到过 就是用蒸汽一段一段的消冻啊,哈哈 当然管线上多有几个导淋的话就更好啊
5、加油吧楼主 希望早日畅通
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 16:18:53 | 显示全部楼层
要是空冷塔上部分布器堵了就难办了,我们这里发生过,处理方法比较极端,不建议给你了,不过确实缓解了。