溴化锂机组制冷差什么原因造成的

[复制链接]
发表于 2010-6-7 13:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:59 编辑
溴化锂机组制冷差是什么原因造成的,请说你的高见




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-7 13:37:52 | 显示全部楼层
1、检查制冷剂;
2、检查是否结垢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-7 14:58:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 渊源 于 2010-6-7 15:00 编辑
溴化锂机组制冷差的原因及解决方法
主要原因:
解决方法:
1.外界负荷大于制冷能力;
1.适当降低外界负荷;
2.送往发生器的溶液循环量不当;
2.调整送往发生器的溶液循环量,满足工况要求;
3.真空度达不到规定要求;
3.抽不凝性气体至规定真空度;
4.传热管结垢;
4.清洗传热管内的污垢和杂质;
5.冷剂水污染;
5.将冷剂水进行再生处理;
6.蒸汽压力低或蒸汽自控阀失灵;
6.调整蒸汽压力或检查维修蒸汽自控阀;
7.溶液充注量不足;
7.添加适量的溴化锂溶液;
8.溶液泵和冷剂泵有故障;
8.检查故障,并排除;
9.冷却水进口温度过高或冷却水水量过小;
9.降低冷却水温度,适当加大冷却水水量;
10.溴化锂溶液结晶。
10.将溴化锂溶液进行溶晶处理。