氢气排空雷击着火

[复制链接]
发表于 2009-4-15 09:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:50 编辑
昨晚上氢气排空雷击后 着火 10分钟后 采取措施 灭掉火焰 恢复正常
前年七月份同样位置也发生过一次




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 09:44:14 | 显示全部楼层
放空系统应设有防雷接地装置,另外,在放空系统应设有吹扫蒸汽和氮气等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 09:52:30 | 显示全部楼层
雷雨天尽量减少氢气防空
防雷设施要做好,安装避雷针!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 10:22:18 | 显示全部楼层
及时充氮保持正压,之后降电流,不要先停车,在排空的地方10米外设置避雷装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 13:35:44 | 显示全部楼层
先预防,后控制灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 13:42:56 | 显示全部楼层
设防雷接地装置。着火后切记勿降电流或停电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 14:12:29 | 显示全部楼层
雷雨天气注意氢气排空的控制,以及加强巡查
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 14:19:04 | 显示全部楼层
本人所在的单位一放空烟囱,主要也是氢气等废气放空,在一次带有雷声的小雨中着火,着火前就有N2连续置换,但是还是着火了,很像火炬。后来把氮气阀全开,加上旁路,并打开紧急处理时用的蒸汽,才将火熄灭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 14:30:28 | 显示全部楼层
氢气排空尽量使用氮气或蒸汽稀释,管道采取防静电装置。排放口按要求设置避雷针或埋设避雷网。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-15 17:12:18 | 显示全部楼层
注意火熄灭之前切不可将放空管的气体来源断掉,为防空气吸进去而产生爆炸!