大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

GC1 氯气管道 压力2公斤 适合什么管道啊?

[复制链接]
发表于 2010-9-25 10:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:49 编辑
请专家解决一个问题,相当急!
我单位用一条氯气管道,压力两公斤,安全设计为了GC1级别,请问这样的管道得选用什么材质的管道啊?
谢谢解答!




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 13:36:02 | 显示全部楼层
看什么温度情况下,如果是纯氯气管道的话,20#钢即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 13:38:36 | 显示全部楼层
看什么温度情况下,如果是纯氯气管道的话,20#钢即可,如果是低温情况下,则应选用低温钢,16Mn 的低温钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-26 08:23:33 | 显示全部楼层
是尾氯,有压力管道方面的专家吗?20#钢,专家说不行呢,又不说什么的行,奶奶的,气死了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 16:03:42 | 显示全部楼层
温度不高用非金属,如玻璃钢衬塑料也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 10:45:32 | 显示全部楼层
低温情况下,则应选用低温钢,16Mn 的低温钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 10:46:40 | 显示全部楼层
低温情况下,则应选用低温钢,16Mn 的低温钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 14:21:27 | 显示全部楼层
16MN管道可以了,我们的低温用16Mn管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-30 11:02:35 | 显示全部楼层
如果没记错的话,氯气管道如压力不太大,温度不太高时,应为GC(2)即可,可用20#碳钢。如是低温氯气管道或在该压力下冬季有可能液化的氯气管,可用16Mn