大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

非金属管道如何设置管托?

[复制链接]
发表于 2010-10-13 16:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:38 编辑
在化工行业,用到非金属管道的几率较多,一般情况下敷设在管架上的非金属管道都采用管夹型管托,不甚详解,不用管托是否可行?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-13 16:53:41 | 显示全部楼层
非金属管下面铺设一根槽钢或者角钢的,托住非金属管就可以了。
支架就根据角钢长度设置间距呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-13 17:12:42 | 显示全部楼层
请教:在需要热补偿的地方,导向、固定如何做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-14 09:20:14 | 显示全部楼层
回复 3# rctx97
在需要热补偿的地方加个波纹管的膨胀节多好呀,不用在管路的铺设形式上考虑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-14 10:03:08 | 显示全部楼层
根据你要支撑的非金属管道的材质和管径大小来定支撑点的距离,不过建议如果是新做管架,就考虑把管架做成连廊形式,每隔2~3米加一根工字钢,以后不管什么管都只需要往上面一摆就行了。固定和导向架的设置位置参考金属管道的规范。置于多长距离设置补偿,就要按照材料的具体参数计算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-14 10:06:36 | 显示全部楼层
这还要看是什么管材,如果是玻璃钢、pe或pp管,所需管托较多,最好用槽钢整体托起,但如果是钢骨架塑料复合管,就不需要了,仅需要间隔5米左右加一个管托就可以了,而且一般也不需要补偿器,仅仅需要将弯头、三通处固定牢固即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-14 11:00:33 | 显示全部楼层
4#:  1  有防酸碱腐蚀的波纹管吗?
     2  即使用了波纹管也需要有固定点,如何固定,不像钢管可以焊挡块。
5#: 请发表一下有关管架上管托的设置问题,管架设计可另行考虑。
总之,需要解决非金属管道的固定点的处理问题,请各位还有提供更好的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-14 15:43:56 | 显示全部楼层
看一下这个帖子的内容吧,可能对你有帮助!
https://bbs.hcbbs.com/thread-715234-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-15 07:51:49 | 显示全部楼层
固定点根据管径大小而定,大管道的支撑点都远一点,但小管道的支撑必须密集,否则会在运行中变形或断裂。管道都应该做上固定点支撑,使其在热胀冷缩的时候不至于让管道无规则的挪动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-15 09:05:35 | 显示全部楼层
回复 9# 小L
    我更关心的内容是如何处理管托与管道之间的连接,特别是固定点
回复 支持 反对

使用道具 举报