大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

DCS操作的串极和自动有什么区别?

[复制链接]
发表于 2010-10-19 07:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:36 编辑
DCS中的操作的串极和自动有什么区别? 比如:电解槽进槽碱流量打的是串极, 还有变频泵打的串极!




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 08:49:26 | 显示全部楼层
串级是指这个回路与另一个回路存在运算关系,而自动则是自己单回路的自动调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 08:49:48 | 显示全部楼层
串级是指这个回路与另一个回路存在运算关系,而自动则是自己单回路的自动调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 10:20:46 | 显示全部楼层
自动是你设定在某个固定的值。
串级是根据其他变量改变的值。
举例:
你设定进槽碱流量在21.6 m3/h,程序自动控制碱的流量在21.6m3/h附近一定范围内。这是自动。
氢气、氯气压差控制在4kpa,氢气压力随氯气压力变化而变化,氢气压力的控制就是串级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 15:43:04 | 显示全部楼层
串级是指通过一个回路的运算,得出的值作为另一个回路的设定值,从而实行自动调节。
而单独一个自动回路的设定值可以直接手动输入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 21:39:43 | 显示全部楼层
自动是控制在一个值   串级是控制在一个变量