冷水机组紫铜管泄漏原因

[复制链接]
发表于 2010-3-10 15:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:46 编辑
最近发现我公司冷水机组蒸发器内紫铜管有几根出现泄漏现象,现泄漏铜管两端有堵头堵死,拆开后发现内部冷冻水有些脏,请问以后怎么加强控制呀   才能保证紫铜管不再出现泄漏呀!  谢谢  不胜感激




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-11 16:33:19 | 显示全部楼层
主要是循环水中加的药剂对铜管的腐蚀
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-11 20:06:48 | 显示全部楼层
谢谢   我们公司冷冻水由专用的冷冻水系统,应不是循环水药剂的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-23 16:49:48 | 显示全部楼层
冷水机组蒸发器内紫铜管出现泄漏的原因很多,没有找到原因,无法提供具体措施;我公司的冷水机组蒸发器内紫铜管也有几根出现泄漏现象,查找到泄漏的铜管,取出检查,判断是循环水流速过高,喘流,造成紫铜管震动,与折流板撞击,导致紫铜管泄漏;改进措施:循环水入口加挡板,减低循环水流量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-5 10:53:12 | 显示全部楼层
专业定制维修冷水机组,有需要联系18622197907 QQ616145
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-5 13:38:07 | 显示全部楼层
冷水机组蒸发器漏一般是由于微生物分泌物长期腐蚀所致,所以冷冻水定期要杀菌、换水。最好与氧气隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-5 16:06:51 | 显示全部楼层
我们曾经发生过这样的情况,大部分的铜管都被腐蚀了,主要原因是循环水质量不合格