大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯气管道泄漏如何堵漏

[复制链接]
发表于 2010-11-11 11:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:38 编辑
我公司的氯气系统中,出现氯气管道法兰处、阀门处渗漏的现象,不停车的状态下如何堵漏,请各位大虾指点,谢谢了




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-12 00:59:47 | 显示全部楼层
做活动密封罩子,负压抽密封罩内气体。。但这个不是解决办法,还是要尽快处理。带压堵漏技术多。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-12 13:03:20 | 显示全部楼层
回复 2# jqs
谢谢二楼
但是带压堵漏是否有堵漏胶不适用的问题,氯气的强氧化性能否引起堵漏胶中润滑剂的反应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-12 13:28:18 | 显示全部楼层
是在泵前还是泵后,泵前氯气是负压,用封料就可封堵;如果是泵后,氯气为正压,如果渗漏量少,如打卡子方便就打卡子,如不好打或泄漏量大,从安全角度出发还是停车处理为最好办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-12 13:32:36 | 显示全部楼层
是在液化器后面到液氯储槽的管子的法兰处,如果停车处理,时间会很长,要一周左右才能把系统处理完,有没有更好的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-12 14:43:17 | 显示全部楼层
临时停车处理为好啊,这可不是别的东西!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 22:11:54 | 显示全部楼层
带压堵漏技术多,具体问题具体分析,要看在法兰的那个位置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 07:39:40 | 显示全部楼层
如果是法兰垫漏可以制作一个法兰密封件然后注入软四氟,1.0MPa以下的氯气管道可以带压堵漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-18 08:30:02 | 显示全部楼层
回复 8# renzongkai
    可是害怕出现氯气与润滑剂的反应,带来更大的麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 09:34:33 | 显示全部楼层
无论是是在泵前还是泵后,只要是氯气这个剧毒介质泄漏都应当第一时间及时停车处理,而不是采取什么临时补救措施,化工生产安全第一!