我们的盐酸是用于电厂软化水的离子交换树脂再生用的,储槽容积25m3,储存期间还好但在收料时放空管会出现一些酸雾的,请问这种盐酸储槽的可以直接放空吗,还是需要在收料时对酸雾采取一些措施的?请大家指点,谢谢!




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 09:20:20 | 显示全部楼层
环保不允许你直接排空,现场管理也不允许你直接排空。。简单点:将排气口引到0平面做个水封
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 09:48:31 | 显示全部楼层
回复 1# chinazwr
    做一组正负压水封,相当于呼吸阀,平时和进货的时候用水来吸收挥发的氯化氢,液位下降的时候反向补充空气。