螺杆制冷压缩机,F22消耗大

[复制链接]
发表于 2010-12-10 09:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:19 编辑
螺杆制冷压缩机充入F22后没多长时间就又没了,消耗较大,疑有泄漏,如何查测,怎样能有效降低氟消耗,




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 10:01:19 | 显示全部楼层
回复 1# ljyy
    检查一下轴封,管路、阀门连接处,阀门阀杆,可以先用肥皂水或者洗洁精加水涂抹在这些地方先检漏,看看是否有气泡。如果还没发现泄露处,可以使用卤素检测仪进行检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-10 11:20:40 | 显示全部楼层
不是疑有泄漏,是肯定泄漏
每一道焊缝,每一个法兰都要查
条件允许的话,最好重新打压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-11 16:34:31 | 显示全部楼层
武冷有专门的氟利昂检测试剂,可以准确得检测出氟利昂漏点,哪怕是沙眼也行,我用过,效果很好,具体的你可以咨询下武汉新世纪冷冻机厂,他们的试剂喷在管道表面是潜红色的,有漏点的地方过断时间就变成无色
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-11 19:24:40 | 显示全部楼层
楼上说的都对,如果泄露确实大,所有密封点都要检查,特别是低压系统(蒸发),不好查。特别提醒:控制面板后有几个引压管,密封多检查一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-27 14:44:40 | 显示全部楼层
充氮气,再用洗洁精水查漏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-27 22:50:04 | 显示全部楼层
我单位的那台 修机前 状况 R22没了 油两年没换 油冷也漏了 不过 水没怎么漏到系统里 只是在油分离器里能放出很少的水 50ML吧 然后大修了机体 后 我查了三天漏 记住三天 每天查一小时 呵呵 找出了每一个漏点 报了48小时 正负压 都保 这个系统 有的是你意想不到的漏点
你就慢慢查吧 需要功夫 机器每一个地方 或者表面都查 你会有意想不到的发现 查出来后你会有意想不到惊讶 或者惊喜 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-27 22:53:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccedrj123 于 2010-12-27 22:56 编辑
我再给你透露几点 你可以少走弯路 机器的油分离器回油视镜 供液管路视镜  我们的视镜也是进口的 可就是漏了 大概是长期停机 或者这个季节 温度热胀冷缩吧   还有如 压力传感器的导压管 如果和机器表面接触的话 也会慢慢磨漏的
回复 支持 反对

使用道具 举报